佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 562|回复: 0

智能疏散消防应急灯具的选择需要符合哪些规定?

[复制链接]

1926

主题

1926

帖子

320

积分

积分
320
发表于 2021-9-23 17:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  智能疏散消防应急灯具的选择需要符合哪些规定?
  智能疏散消防应急灯具主要是用于发生或者,紧急情况下进行疏散人员的照明提示灯具,而对于这种特殊智能疏散消防应急灯具,我们在选择购买的时候是有相关规定的,接下来大成智慧智能疏散消防应急灯具厂家的小编就来给大家详细的介绍一下智能疏散消防应急灯具的选择需要符合哪些规定?具体内容如下:
  1、应选择采用节能光源的消防应急灯具,消防应急照明灯具(以下简称“照明灯”)的光源色温不应低于2700K。
  2、不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以下简称“标志灯”)。
  3、消防应急灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。
  4、设置在距地面8 m及以下的消防应急灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
  1)应选择A型消防应急灯具;
  2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
  3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
  5、消防应急灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:
  1)除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4 mm及以上的钢化玻璃外,设置在距地面1m及以下的消防应急标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;
  2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。
  6、消防应急标志灯的规格应符合下列规定:
  1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
  2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;
  3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
  7、消防应急灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
  1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;
  2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65;
  3)B型消防应急灯具的防护等级不应低于IP34。
  8、消防应急标志灯应选择持续型灯具。
  9、交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯。
  以上内容就和大家分享到这里,如果想要了解更多关于的相关内容,请关注大成智慧应急灯厂家网站(),我们会定期更新内容;如果想要了解应急照明灯价格、消防应急灯价格、照明灯价格,欢迎来电咨询!咨询热线:133-4298-2185

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-2 06:29 , Processed in 0.048905 second(s), 23 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表