佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 731|回复: 0

消防应急照明和疏散指示系统的安装环境需要符合哪些规定?

[复制链接]

1926

主题

1926

帖子

320

积分

积分
320
发表于 2021-9-17 11:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  消防应急照明和疏散指示系统的安装环境需要符合哪些规定?
  消防应急照明和疏散指示系统(以下简称“系统”)按消防应急灯具(以下简称“灯具”)的控制方式可分为集中控制型系统和非集中控制型系统。
  一、系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
  1 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
  2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;
  3 其他场所可选择非集中控制型系统。
  二、系统设计应遵循系统架构简洁、控制简单的基本设计原则,包括灯具布置、系统配电、系统在非火灾状态下的控制设计、系统在火灾状态下的控制设计;集中控制型系统尚应包括应急照明控制器和系统通信线路的设计。
  三、系统设计前,应根据建、构筑物的结构形式和使用功能,以防火分区、楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元确定各水平疏散区域的疏散指示方案。疏散指示方案应包括确定各区域疏散路径、指示疏散方向的消防应急标志灯具(以下简称“方向标志灯”)的指示方向和指示疏散出口、安全出口消防应急标志灯具(以下简称“出口标志灯”)的工作状态,并应符合下列规定:
  1 具有一种疏散指示方案的区域,应按照最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示方案。
  2 具有两种及以上疏散指示方案的区域应符合下列规定:
  1) 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区,应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况,分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。
  2) 需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所,应分别按照最短路径疏散原则和避险疏散原则确定相应疏散指示方案;其中,按最短路径疏散原则确定的疏散指示方案应为该场所默认的疏散指示方案。
  四、系统中的应急照明控制器、应急照明集中电源(以下简称“集中电源”)、应急照明配电箱和灯具应选择符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945规定和有关市场准入制度的产品。
  五、住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。
  以上内容就和大家分享到这里,如果想要了解更多关于的相关内容,请关注大成智慧应急灯厂家网站(),我们会定期更新内容;如果想要了解应急照明灯价格、消防应急灯价格、照明灯价格,欢迎来电咨询!咨询热线:133-4298-2185

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-2 04:35 , Processed in 0.049324 second(s), 22 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表